Показано с 1 по 10 из 160

Тема: CODESYS V3.5. Онлайн-FAQ

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #15
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию COM#27. Как считать информацию диагностики компонентов Modbus в переменные программы?

    Вопрос: в компонентах Modbus (ModbusTCP_Slave_Device, Modbus_TCP_Slave и Modbus_Slave_COM_Port) на вкладке Состояние отображается диагностическая информация. Как считать ее в переменные программы?

    2023-03-16_11-57-18.png

    Ответ: см. пример.
    В примере контроллер опрашивает сам себя по протоколу Modbus TCP и одно slave-устройство по протоколу Modbus RTU.
    В переменные программы считывается информация диагностики по всем трем упомянутым выше компонентам.

    2023-03-16_11-57-44.png

    В следующих версиях плагина CODESYS Modbus планируется реализовать более простой способ получения этой информации в программе пользователя:

    2023-03-16_12-31-37.png

Похожие темы