Вопрос: в компонентах Modbus (ModbusTCP_Slave_Device, Modbus_TCP_Slave и Modbus_Slave_COM_Port) на вкладке Состояние отображается диагностическая информация. Как считать ее в переменные программы?
2023-03-16_11-57-18.png
Ответ: см. пример.
В примере контроллер опрашивает сам себя по протоколу Modbus TCP и одно slave-устройство по протоколу Modbus RTU.
В переменные программы считывается информация диагностики по всем трем упомянутым выше компонентам.
2023-03-16_11-57-44.png
В следующих версиях плагина CODESYS Modbus планируется реализовать более простой способ получения этой информации в программе пользователя:
2023-03-16_12-31-37.png