Цитата Сообщение от artemKIPiA Посмотреть сообщение
Добрый день, хочу приобрести контроллер для отопления и ГВС, хотел уточнить насколько корректно работают с датчиками NTC10K,(TS-D50 PRO NTC10k (3950)).Не понятно будут ли корректное отображение температуры так как в хар-ка указано максимальное сопротивление входа 4000 Ом.
Добрый день!

ТРМ1032М будет корректно измерять температуру при помощи датчика NTC10k, для его настройки нужно будет указать параметры B25/100 и R25.