Показано с 1 по 10 из 5258

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день

    В РЭ на ПР200 написано: В режиме Master прибор поддерживает управление до 16 устройствами по каждому интерфейсу связи.

    Означает ли это что адреса Slave-устройств могут быт в диапазоне 1...16, а если адрес Slave-устройства будет, например 19, то ПР200 его опрашивать не будет.
    Количество с адресами не путайте, будет опрашивать.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Количество с адресами не путайте, будет опрашивать.
    А вы пробовали опрашивать Slave, у которого адрес больше 16 ? Я бы сам проверил, но у меня нет ПР200. Может кто-то сделает такую проверку.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    А вы пробовали опрашивать Slave, у которого адрес больше 16 ? Я бы сам проверил, но у меня нет ПР200. Может кто-то сделает такую проверку.
    247 читает, не волнуйтесь.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    А вы пробовали опрашивать Slave, у которого адрес больше 16 ? Я бы сам проверил, но у меня нет ПР200. Может кто-то сделает такую проверку.
    Тут в каждой второй теме адреса больше 16, сегодня было с адресом 247.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.03.2023 в 14:24.

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •