Показано с 1 по 10 из 20

Тема: ТРМ251 Сигнализация о завершении программы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Здравствуйте! Кто-нибудь решил проблему сигнализации при окончании программы "END" программными методами? Как вариант думаю, что нужно опрашивать значение параметра r.St ТРМ251 через RS485 по протоколу ModBus-RTU, например ардуинкой+модуль преобразователя и если параметр r.St=3 (Программа технолога завершена) то включить реле. Будет работать такая схема? Поделитесь пожалуйста, вашим мнением.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Graffline Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Кто-нибудь решил проблему сигнализации при окончании программы "END" программными методами? Как вариант думаю, что нужно опрашивать значение параметра r.St ТРМ251 через RS485 по протоколу ModBus-RTU, например ардуинкой+модуль преобразователя и если параметр r.St=3 (Программа технолога завершена) то включить реле. Будет работать такая схема? Поделитесь пожалуйста, вашим мнением.
    Контроль параметра r.St программным путем для ТРМ251 никогда не был проблемой. Проблема состояла в том, как программно СБРОСИТЬ признак End - окончания программы технолога. Как выражался один из коллег: "Надо было подойти к прибору и тыкнуть ему в морду".
    Вопрос, как использовать информацию о завершении программы технолога, решается. Предложения были.

  3. #3

    По умолчанию

    Столкнулся с такой же проблемой об отсутствии на приборе дискретного входа для дистанционного запуска программы технолога и дискретного выхода об окончании программы технолога. На что мне поддержка ответила, что нет возможности дистанционного запуска программы, есть эта функция запуска программы, но только через RS-485. А по поводу сигнализации срабатывания выхода 3 об окончании программы у них есть эта прошивка, на сайте ее не выкладывают, присылают только по просьбе техподдержки. Управление запуском программы по сети все надо делать ручкам, даже шаблона нет на ТРМ251

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •