Добрый день всем.
Попробовал создать подчиненный модуль Modbus-master в Modbus-slave.
Подключил к ПЛК100 ИП-320 мастером.
В конфигурации создал Modbus-slave, внутри - Modbus-master.
Master читает 2 Float-переменные с другого ПЛК.
В руководстве по конфигурированию читаю:Исходя из этого считаю регистры:С точки зрения Мастера slave-устройство представляет собой непрерывно организованную область памяти, к которой можно обращаться как по регистрам (с 0-го регистра), так и побитно.
0,1-Last address,
2 - Last errorб,
3 - Command,
4,5 - переменная 1,
6,7 - переменная 2.
Сначала забил в ИП320 регистры 4 и 6. Включаю, панель пишет "ошибка связи ".
Заново забиваю в панель последовательно регистры 0,2,3 - связь работает, добавляю 4, связь прекращается.
Ввел в программу контроль адресов и вижу, что переменные 1 и 2 находятся в другой области памяти???
Как работать с подчиненными модулями и что я делаю неправильно?