Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
какой cosf у частотного преобразователя или какой cosf частотный преобразователь + асинхронный двигатель
Ответ от участника другого форума:

"Из сети он будет потреблять с cos f выпрямителя частотника (то есть 0,96). В промежутке между частотником и АД будет 0,86. Такой высокий cos входной - это особенность выпрямителя. Но так как выпрямитель потребляет несинусоидальный ток, то, строго говоря, нельзя говорить о косинусе между напряжением и током. Можно сказать про косинус между напряжением и первой гармоникой тока. Вообще, косинус - это просто тригонометрическая функция, значение которой при синусоидальных токах и напряжениях численно равно коэффициенту мощности. То есть, нас на самом деле интересует коэффициент мощности - соотношение между полной и активной мощностью (но из-за численного равенства с косинусом этот коэффициент настолько сильно ассоциируется с косинусом, что косинус уже и считают коэффициентом мощности). И вот, если у вас самый примитивный выпрямитель, то гармонические составляющие тока, являющиеся колебательным процессом, не производят работы (то есть, по сути дела являются реактивным током). В итоге получается, что для импульсных блоков питания (не оснащенных входными активными корректорами фактора мощности) cos f достаточно высок, но коэффициент мощности всё равно низкий: порядка 0,6-0,7".

www.electrik.org