Всем привет!Имеется 5 панелей СП270. Первая панель подключена портом PLC к контроллеру, последующие подключены по RS485 к порту Download первой панели (первая хост сети, последующие ведомые). Т.к. панели СП270 сняли с производства, возникла необходимость постепенной замены (по выходу из строя) на СП300. Теперь о проблеме: Конфигуратор для СП300 по умолчанию идёт "урезанный", поэтому для создания данной цепочки панелей настроек вообще никаких не имеется, за это огромное спасибо овеновцам за "полную совместимость" (цитата:-"Проекты, разработанные для СП270, могут быть загружены в СП3хх после импорта в новое ПО"). Отдельное спасибо Петру Артюкову, многому от него научился. Вообщем сделал расширенные настройки конфигуратора для СП300, настройки для моих целей появились. Теперь возникла следующая проблема (для простоты вывожу сигнальную лампу, цифровой индикатор и кнопку управления битом):
1) СП270 (хост), СП270 (ведомая) - всё четко работает;
2) СП307 (хост), СП307 (ведомая) - всё четко работает;
3) СП270 (хост), СП307 (ведомая) - на СП270 всё четко работает, на СП307 индикаторы работают, кнопка не хочет;
4) СП307 (хост), СП270 (ведомая) - на СП307 всё четко работает, на СП270 ничего не работает.
Понятно, что можно все панели разом заменить, но цена вопроса приличная.