Цитата Сообщение от Абра Посмотреть сообщение
Нет, у меня и в счете DB9-T. Не знаю, с чего это я так дезинформировался.
Спасибо за подсказку.
Теперь у меня новый вопрос.
Создалось впечатление, что СП307-Б (во всяком случае, те две, что попадали мне в руки) не умеет работать через RS-485 на 9600, только начиная с более высоких скоростей (115200 работает точно).
Но в условие задачи входит сенсор с жёсткими настройками - Slave, 9600, 8, 1, NP.
На ПР интерфейс только один. Может, подскажете чего?
Выложите проект, с которым у вас возникают проблемы опроса на скорости 9600.
И укажите серийные номера СП, с которыми вы его тестировали.