Показано с 1 по 10 из 4059

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Абра Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Пробовал поискать и не нашёл, хотя вряд ли я - первый, кто с этим столкнулся.
    Вместе с панелями СП3хх продаются, как аксессуары, переходники DB9-T.
    При попытке таким переходником воспользоваться выяснилось, что его распиновка не соответствует таковой у панели - у СП RS-485 выведен на контакты 4 и 7, а на переходнике так надписаны 1 и 6.
    Как следствие, ничего не работает.
    Один такой переходник уже пришлось вскрыть и перепаять, но заниматься этим и далее никакого желания.
    В связи с чем вопросы: кто и как соединяет СП3хх с ПР? Есть ли рекомендуемый способ? Кому пришла в голову идея продавать вместе несовместимые устройства?
    SP3xx.PNG
    DB9-T.png
    Добрый день.
    Для СП3хх как аксессуар продается "Переходник СП3хх".
    https://owen.ru/product/sp3xx/accessories

    DB9-T - это переходник для старых моделей СПК1хх.
    https://owen.ru/product/spk107/accessories

    Распиновка у них разная и, действительно, DB9-T не подойдет для СП3хх - и мы нигде не заявляем, что их можно совместно использовать.

    Если у вас в счете указан "Переходник СП3хх", а фактически вам пришел DB9-T - то, пожалуйста, пришлите счет мне в личку - мы разберемся, почему это произошло и исправим ситуацию.

  2. #2

    По умолчанию

    Нет, у меня и в счете DB9-T. Не знаю, с чего это я так дезинформировался.
    Спасибо за подсказку.
    Теперь у меня новый вопрос.
    Создалось впечатление, что СП307-Б (во всяком случае, те две, что попадали мне в руки) не умеет работать через RS-485 на 9600, только начиная с более высоких скоростей (115200 работает точно).
    Но в условие задачи входит сенсор с жёсткими настройками - Slave, 9600, 8, 1, NP.
    На ПР интерфейс только один. Может, подскажете чего?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Абра Посмотреть сообщение
    Нет, у меня и в счете DB9-T. Не знаю, с чего это я так дезинформировался.
    Спасибо за подсказку.
    Теперь у меня новый вопрос.
    Создалось впечатление, что СП307-Б (во всяком случае, те две, что попадали мне в руки) не умеет работать через RS-485 на 9600, только начиная с более высоких скоростей (115200 работает точно).
    Но в условие задачи входит сенсор с жёсткими настройками - Slave, 9600, 8, 1, NP.
    На ПР интерфейс только один. Может, подскажете чего?
    Всё работает и на 9600, возможно не правильно настроили.
    Панель мастер не терпит лишних не настроенных дисплеев, графиков и т. д. Уберите всё лишнее.
    Все прописанные слейвы должны быть подключены, а адреса должны быть корректны.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.01.2023 в 14:56.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Уберите всё лишнее.
    Да куда уж меньше, 4 дисплея с величинами, которые надо считать.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Абра Посмотреть сообщение
    Да куда уж меньше, 4 дисплея с величинами, которые надо считать.
    В таких случаях выкладывают скрины настройки дисплея ( вкладки Регистр и Дисплей) и адреса и типы переменных в приборе. Возможно некорректная настройка.
    А лучше проект, выложить можно в Расширенных настройках, добавить файл.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.01.2023 в 15:57.

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Абра Посмотреть сообщение
    Нет, у меня и в счете DB9-T. Не знаю, с чего это я так дезинформировался.
    Спасибо за подсказку.
    Теперь у меня новый вопрос.
    Создалось впечатление, что СП307-Б (во всяком случае, те две, что попадали мне в руки) не умеет работать через RS-485 на 9600, только начиная с более высоких скоростей (115200 работает точно).
    Но в условие задачи входит сенсор с жёсткими настройками - Slave, 9600, 8, 1, NP.
    На ПР интерфейс только один. Может, подскажете чего?
    Выложите проект, с которым у вас возникают проблемы опроса на скорости 9600.
    И укажите серийные номера СП, с которыми вы его тестировали.

  7. #7

    По умолчанию

    Вторая, похоже, проблемы в чём-то ином имеет. Первой на руках уже нет, но проекты (которые, насколько я помню, не работали без повышения скорости) прилагаю. Зав. № 56119220932462437
    Вложения Вложения

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •