Цитата Сообщение от Zdraste Посмотреть сообщение
на каждом этаже расположенно порядка 40 фан койлов это 160 кранов и подводок на каждом этаже. по давлению протечку отследить не получится. на циркуляционных насосах вторичного контура установлены датчики перепада давления, рабочие, на сколько я знаю при таких ситуациях, насосы ни разу не останавливались.
Ну во первых на циркуляционных насосах стоят датчики с гистерезисом (например 1,6-3,2 или 2-3атм... ) а я говорил об аналоговых датчиках давления .И кроме того при разрыве(утечки) насосы наоборот должны работать (вкл) ,что вы и наблюдали,а не останавливаться.