Здравствуйте. Имеется панель 2017 г. Стала почему-то самопроизвольно перезагружаться при нажатии виртуальных кнопок на панели, до этого работала исправно, что может быть, как устранисть некорректную работу панели?
Здравствуйте. Имеется панель 2017 г. Стала почему-то самопроизвольно перезагружаться при нажатии виртуальных кнопок на панели, до этого работала исправно, что может быть, как устранисть некорректную работу панели?
Можете замерить напряжение питания в момент нормальной работы и в момент такого события?
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
Я поменял на другую панель с соседнего щита с таким-же проектом, эта, другая панель работает без сбоев и перезагрузки. На панеле, которая перезагружается померяю напряжение питания завтра.
Добрый день, по-поводу панели СП307, по питанию пришлось выпаивать все электролитические конденсаторы и проверять на универсальном тестере компонентов ESRC-LCR-T4, один из них оказался высохшим (470 uFx10V, потерял емкость и большое ESR сопротивление), вроде заработало без перезагрузки, посмотрим через сутки работы панели. Да, еще на всякий случай поменял литиевую батарейку CR2032 и впаял держатель батарейки от материнской платы системного блока компьютера.