Если я не использую в проекте индикатор сообщений, то я нужно всё равно разместить в какой-то области окна (пусть и невидимым), настроить его и только после этого привязать наличие сообщений к кнопке. На данный момент у меня сделано именно так, но считаю это, в какой-то степени, костылём. Нет ли более правильного решения? Странно, что журнал сообщений не содержит в себе информации о их наличии. Спасибо.
VladGC, Maria, спасибо!!!
Делаю копку с фиксацией, в привязанном параметре жму галочку - архивировать. Но после перезапуска сервера RT, кнопка выключена. Как сделать что бы после перезапуска скады все нажатые ранее кнопки были нажатыми и не сбрасывались?
Shogun, мне кажется, что архивирование это совсем не то, что вы хотите. Чтобы кнопка была нажатой нужно в контроллере эту переменную сделать retain. Это для того, чтобы она была нажатой после перезапуска контроллера, а можно и не делать, если вы перезапускаете только скаду. Далее для кнопки прописать вход от этой переменной, а не только выход. Тогда всё получится.
Уважаемая тех. поддержка Мастерскады!
Ответьте, пожалуйста, на вопрос в этой теме: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37239
Спасибо!
Добрый день!
Оставьте, пожалуйста, заявку по вашему вопросу на сайте https://support.masterscada.ru/
Продукт менеджер направления СПУ
За восстановление значения после перезапуска отвечает свойство параметра "Сохранять". В категории свойств "Общие". Нужно поставить значение "Да"