Показано с 1 по 10 из 4097

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Начинаем сначала:
    В примере запись происходит по биту 256, надо и при изменении через ОРС сервер при изменении параметра, так же включить бит 256. Можно через макрос для ОРС сервера. ФО после записи должна сбросить бит 256.
    Либо сам пример изменить, написав макрос записи в панели.
    В OPC сервере изменил настройки( скрин). Заработало.
    Мой пример с 2-мя переменными. Прошу посмотреть и оценить. Может я не правильно сконфигурировал.
    Спасибо.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (249.8 Кб, Просмотров: 17)
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petrovich74 Посмотреть сообщение
    В OPC сервере изменил настройки( скрин). Заработало.
    Мой пример с 2-мя переменными. Прошу посмотреть и оценить. Может я не правильно сконфигурировал.
    Спасибо.
    Если работает это хорошо, только мне кажется, так будет работать только PSW256 Float, а PSW258 c битом 258 не будет.
    Попробуйте записывать всё через 256 бит, в примере так и было.

    И кстати почему 519 и 523 регистр, там нет таких . Есть 518, 520, 522 и 524, а для правильного отображения надо снять (поставить) галку поменять местами регистры, в настройках панели. То есть все Float с чётными адресами.

    Вот пример записи 2 Float подряд, адреса 4х0 и 4х2 (подряд можно сделать хоть сколько регистров, в данном примере 4 и внутренние с 256 по 259)
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.01.2023 в 21:46.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •