Сообщение от
petrovich74
Добрый день.
Адаптировал Ваш пример под свое оборудование.
1. Пришлось удалить цифровой ввод сетевого регистра 4х519, иначе при вводе через внутренний регистр PSW256 значение сетевого регистра не изменялось.
2. ФО Чтение из сетевых не влияет на работу обмена. Ставлю, удаляю - результат один и тот же.
3. ФО Запись в сетевые по биту пришлось изменить функцию Бит ВЫКЛPSB256 на Бит ВКЛPSB256 иначе невозможно изменить значение из OPC сервера.
4. Значение сетевого регистра из OPC сервера изменяется при условии когда хотя бы один раз было изменение с панели цифрового ввода внутреннего регистра PSW256.
Прошу помочь исправить последний пункт. Проект прилагаю.