    Цитата Сообщение от petrovich74 Посмотреть сообщение
    Наверное Вы неправильно меня поняли. по сути нужно организовать два места изменения параметров КТР121: 1- панель (в котельной) и удаленный OPC сервер. Если на панели цифровой ввод подключен к регистру КТР121, то из OPC сервера параметр не изменить через внутренние регистры . Научите как изменить значение внутреннего регистра независимо из панели и из OPC.
    Вот вам пример. Можно изменять переменные и сетевые и внутренние с помощью ФО ( функц. областей). ФО сделать глобальными.
    Одна ФО читает группу переменных из сетевых во внутренние, вторая записывает по биту из внутренних в сетевые.
    Важно во внутренних регистрах, в параметрах дисплея, поставить запись по биту уведомлений,
    в примере PSB256, он же применён в ФО записи и после записи должен сброситься.1 Запись по биту.jpg
    И в панели и в ОРС использованы внутренние регистры, так что дисплеи сетевых можно вообще не выводить на экран. Если они не нужны.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.01.2023 в 13:27.

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •