    Подскажите, а в MB_TcpRequest можно указать, с какого Ethernet-интерфейса будет устанавливаться соединение?
    Нет, маршрутизация производится автоматически.

    Пока что не получилось настроить опрос
    Когда xError = TRUE - какое значение на выходе eError?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Нет, маршрутизация производится автоматически.



    Когда xError = TRUE - какое значение на выходе eError?
    WRONG_PARAMETER



    Такая ошибка возникает, когда задается usiUnitId = 0 (для значений от 1 - ошибка TIMEOUT).

    Получается, MB_TcpRequest тоже не позволяет решить данную проблему...