    Цитата Сообщение от wwowa Посмотреть сообщение
    Да нет, ну по очереди, конечно. Перепробовал разные. Я тут подумал и посмотрел, я в скаде опрашиваю свои переменные побитно. Ну то есть в ПР у меня упакована переменная. А я в скаде рисую теги coils(16 штук). И получается опрашиваю свою упакованную переменную 16 coils запросами. Вот где я делаю "не по человечески" по ходу. Завтра разберусь как в "скадах" пакуют переменные и думаю все получится.. PS wwowa=lagutin
    16coils будут совсем по другим адресам
    биты читать нужно с адреса 8192 https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32194
    например, если в ПРке биты упаковали в сетевую переменную 512, то читать coils (функция модбас 01) нужно по адресам 8192..8207
    Последний раз редактировалось petera; 11.12.2022 в 20:23.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    16coils будут совсем по другим адресам
    Так я так и сделал. На свою упакованную переменную в ПР по 512 адресу, читаю из скады 16-ю coils тегами 8192..8207. Конечно, надо читать один 512 регистр и уже в скаде его на биты делить. Вот тут я тупанул вероятно.

Метки этой темы