Да нет, ну по очереди, конечно. Перепробовал разные. Я тут подумал и посмотрел, я в скаде опрашиваю свои переменные побитно. Ну то есть в ПР у меня упакована переменная. А я в скаде рисую теги coils(16 штук). И получается опрашиваю свою упакованную переменную 16 coils запросами. Вот где я делаю "не по человечески" по ходу. Завтра разберусь как в "скадах" пакуют переменные и думаю все получится.. PS wwowa=lagutin
16coils будут совсем по другим адресам
биты читать нужно с адреса 8192 https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32194
например, если в ПРке биты упаковали в сетевую переменную 512, то читать coils (функция модбас 01) нужно по адресам 8192..8207
Последний раз редактировалось petera; 11.12.2022 в 20:23.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Еще как, быстрее один регистр прочитать, чем 8 раз биты.
Подключили к пр 200 датчик ПД150-ДИВ100К-899-0,25-1-Р с выходом 4-20 , в настройках входа низ -100 верх 100. На приборе 0,1 кПа на пр 200 0,3 кПа. получается таже хрень и с миллибарами разные показания нп приборе и пр 200. Куда копать?