    Цитата Сообщение от vozlov Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.

    Помогите с наглядным примером (если возможно, по шагам), как на одном Ethernet-порту ПЛК200 запустить Modbus TCP Master (опрос первичных данных с удаленного устройства), а на другом Ethernet-порту запустить Modbus TCP Slave (передача на верхний уровень обработанных данных в другом сегменте сети).
    Добрый день.

    https://youtu.be/mkpY3u7K8Kg
    https://youtu.be/Zq1G_Njl5cw

    В вашем случае потребуется совместить два этих примера.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    https://youtu.be/mkpY3u7K8Kg
    https://youtu.be/Zq1G_Njl5cw

    В вашем случае потребуется совместить два этих примера.
    Добрый день. Спасибо, настроить получилось.

    Теперь есть следующая проблема: по Modbus TCP необходимо опрашивать устройство с Unit ID = 0. Modbus-сканерами это устройство без проблем опрашивается. Пробую опросить с ПЛК-200 - соединение вроде бы устанавливается (все зеленое), но все ячейки содержат нулевые значения, т.е. данные реально не вычитываются. Я так понимаю, проблема именно в этом нулевом адресе, но сменить его нет возможности.

    Как можно решить данную проблему?

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,642

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vozlov Посмотреть сообщение
    Добрый день. Спасибо, настроить получилось.

    Теперь есть следующая проблема: по Modbus TCP необходимо опрашивать устройство с Unit ID = 0. Modbus-сканерами это устройство без проблем опрашивается. Пробую опросить с ПЛК-200 - соединение вроде бы устанавливается (все зеленое), но все ячейки содержат нулевые значения, т.е. данные реально не вычитываются. Я так понимаю, проблема именно в этом нулевом адресе, но сменить его нет возможности.

    Как можно решить данную проблему?
    А вы в CODESYS тоже Unit ID = 0 задали?
    Выложите скриншот экрана, на котором будут видны "ячейки с нулевыми значениями".

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    А вы в CODESYS тоже Unit ID = 0 задали?
    Выложите скриншот экрана, на котором будут видны "ячейки с нулевыми значениями".
    Да, задали Unit ID = 0:




    Нулевые значения (должны быть не нули по этим адресам):


Похожие темы

  1. Старт продаж сенсорной панели оператора СП315-Р
    от Евгений Кислов в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.03.2018, 15:20
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 14:52
  3. начало продаж трм 210
    от Партизан в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 14:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •