
Сообщение от
kondor3000
Это опечатка, конечно 8 шт. Добавьте в мастер 8 булевых переменных с адресом регистра 0 и битами от 0 до 7.
Управляете вы не булевыми переменными, а ПР мастер шлёт запрос модулю слейву, на включение этих битов по данным адресам.
Протокол Модбас RTU, скорость, чётность, кол-во бит, стоп биты, адрес слейва, вам надо назначить по описанию на модуль.
Главный вопрос, поддерживает ваш модуль Протокол Модбас RTU ?
Если нет, то ПР200 в пролёте и вам понадобится ПЛК и опрос через биб-ки.