Ура , победил "CPU is overloaded"

При использовании таймера:
1. Проект=>>Онлайн=>>Сброс (заводской) =>>Загрузка=>> Создание загрузочного проекта.
2. Контролер должен быть в СТОП иначе может быть "CPU is overloaded".
3. Загрузка в ОЗУ проекта с бесконечным циклом=>>Онлайн=>>Старт.
4. ПЛК перегружается и все норм.

Без таймера:
1. Проект=>>Онлайн=>>Загрузка=>> Создание загрузочного проекта.
2. Контролер должен быть в СТОП иначе может быть "CPU is overloaded".
3. Загрузка в ОЗУ проекта с бесконечным циклом =>>Онлайн=>>Старт.
4. ПЛК перегружается и все норм.