Поделюсь! Пишите на мыло info@cs-cs.net - вышлю крутой FB под такие задачи.
Поделюсь! Пишите на мыло info@cs-cs.net - вышлю крутой FB под такие задачи.
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
У меня нет времени разбираться в вашем проекте. Сделайте пример из 1, 2 кнопок и напишите что должно включаться и сохраняться. Пример можно выложить в расширенном режиме, добавить файл.
Обычно начинают с отладки кусков, а потом добавляют сотни выключателей. У вас всё наоборот. Вам всю прогу возможно придётся переписывать.
У вас уже нижняя часть в эмуляции не обрабатывается. Надо разделить программу на куски например на каждый 32 битный вход выход.
Последний раз редактировалось kondor3000; 30.11.2022 в 15:49.
Присоединяюсь к Kondor3000. Я тоже посмотрел после твоего комментария. Это ЖОСТЬ! Прям все каноны нарушены в хламину!
Там проще замутить косвенную адресацию и массив FB крутить на ST, а не на CFC делать. Мне он так и не написал, а я ему хотел закинуть свой FB CSIRelay - импульсное реле с сохранением и восстановлением состояния.
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
сделал как у вас, не работает in1, вкл и сразу начинает гаснуть, а должен гаснуть только при повторном нажатии, также не выкл in2 и in3, и не работают совместно in2 и in3, если их вкл в течении 6 сек, лампы должны загореться везде и одновременно, а на той все работает исправно, хоть и "ненормально оформлено"
Не подскажете кнопку в oscat basic/building, которая при 1 нажатии вкл первый выход, при 2 второй и при 3 третий, и чтобы также выкл, пробовал элемент click, но он почему-то выкл сразу, как отпустить кнопку
click.JPG нашел click_dec, но если отпустить подачу, то он выключает выходы, а надо чтобы они держались, пока их вручную не выкл, и чтобы они не выкл, если вкл один из них, то есть чтобы они могли гореть все вместе. Похоже что click_dec не подойдет
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Ответа нет....
например так
Захват-01.png
порядок выполнения - ВАЖЕН!
Скрытый текст:
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg