Показано с 1 по 6 из 6

Тема: МВ210-101

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #4
    Пользователь Аватар для zaychenko
    Регистрация
    01.12.2021
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    День добрый! Не понятно как правильно настроить вход на работу с датчиком 4...20мА.

    Ситуация: на вход подключен датчик ПД100И-ДА0,1-171-0,25. При атмосферном давлении датчик выдает чуть больше 20 мА и модуль измеренное значение уже не вычисляет, а отображает статус "Код: 10 - Вычисленное значение слишком велико".

    Так вот вопрос, как настроить вычисление значений, например, до 21мА или 20.5мА. И другая ситуация, когда значение чуть меньше 4 мА, то чтобы тоже не просто ошибку модуль возвращал, а вычислял при этом значение, например, 3.9мА
    Последний раз редактировалось zaychenko; 01.12.2022 в 12:27.
    _______________________________

    С уважением,
    Зайченко Никита
    ООО «Политехник»
    Тел.: +7 (911) 284 86 84
    E-mail: zaychenko@owen-polytechnic.ru

Похожие темы

  1. МВ210-101
    от Андрей_Б. в разделе Мх210
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.11.2024, 12:48
  2. МВ210-403
    от ivsergey в разделе Мх210
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.07.2023, 10:26
  3. МВ210-101 к ПЛК110-30
    от Stas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 11:53
  4. МВ210-701 и OwenCloud
    от timden в разделе Мх210
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.11.2019, 14:53
  5. МВ210-101 + ПЛК-150-А-М
    от Алексеu в разделе Мх210
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.01.2019, 20:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •