Тема: Детектив: в щите сдохло два ПЛК-110 [М02] с диким нагревом до +50. Ишу причину

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Cs-Cs облажался со своим тестом и упорно не хочет этого признать. Но то, что у него сдохло , как он сам написал, 2 ПЛК говорит само за себя. Мораль - не пытайтесь повторить то же самое.
    Последний раз редактировалось IVM; 28.11.2022 в 12:42.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Cs-Cs облажался со своим тестом и упорно не хочет этого признать. Но то, что у него сдохло , как он сам написал, 2 ПЛК говорит само за себя. Мораль - не пытайтесь повторить то же самое.
    Ага, щаз! Не стоит обезьянничать и закидывать тех, кто выделяется из общей массы УГ.
    На всех остальных проектах (и на этом, потом), тесты проходили по 2-3 недели. В смысле, что щит стоял со всеми включенными выходами так. И на ПЛК110 и на СПК1хх.
    Поэтому все попытки извратить ответы не засчитываются. И так же фишечки про тепло и про прочее.
    И даже, конкретно для IVM про снабберы: после того как ОВЕН поправил прошивку, другой щит на Мх210 прекрасно себя чувствует.

    А тем, кто не тестирует свои изделия - стыд и позор. Хотя даже в СССР во всех шкафах была кнопочка "Проверка ламп", с которой я и стащил идею тестов.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    И даже, конкретно для IVM про снабберы: после того как ОВЕН поправил прошивку, другой щит на Мх210 прекрасно себя чувствует.
    Лапшу на уши не надо вешать. Как смена прошивки может снизить нагрев DC/DC преобразователя, от которого питаются катушки реле, когда они все включены ? И при чем тут снабберы ?
    Последний раз редактировалось IVM; 28.11.2022 в 14:24.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Лапшу на уши не надо вешать. Как смена прошивки может снизить нагрев DC/DC преобразователя, от которого питаются катушки реле, когда они все включены ? И при чем тут снабберы ?
    Отвечаю:
    1. Лапшу буду вешать: среди вас всех тут это принято.
    2. У меня перегревался DC/DC-преобразователь на плате SOM. Процессорного питания. При чём тут питание катушек реле? Оно же не от процессора идёт?
    3. Про снабберы и прошивку речь шла про модули Мх210. Здесь это упомянуто в ключе "...половина советов - вредные или некрасивые".
    4. Почему идёт передёргивание слов про "нельзя включать все выходы одновременно"?
    5. Почему идёт передёргивание слов про какие-то испытания, согласно которым я умышленно ломаю ПЛК?
    а) Такие тесты я делаю над каждым проектом и обязан это делать согласно принятым в моей компании бизнес-процессам. Это вскрывает косяки на этапе отладки, а не на объекте после введения в эксплуатацию.
    б) ОВЕН понял причину поломок и доработал схему так, чтобы снизить их вероятность. И отблагодарил, конечно. Это типа Bug Bounty, что тут не так?

    melky Почему вместо цифр начинается человечность? Доверие какое-то... нужен язык цифр.
    В моей ERP/CRM-системе на базе 1С ведётся учёт случаев брака и ремонта оборудования. Я достаю нужные цифры и делаю выводы на их основании. Доверие и прочие термины здесь не стоит применять.

    Касательно тестов
    Тестирование собранного проводится на:
    а) Работу всех цепей
    б) Перегрев
    в) Нагрузочную способность

    Тестирование силовых вводов проводится эумляторе генератора с автозапуском и инвертора с зарядом-разрядом АКБ и сигнала "Батареи разряжены".
    Планируется доделать эмулятор так, чтобы можно было имитировать "дёрганье" (случайно включение-выключение) фаз вводов, периодический отвал/сбой генератора и инвертора. Скорость этого должна регулироваться крутилкой так, чтобы можно было дёргать фазы раза три в секунду.

    Тестирование данных проводится тем, что при помощи режима отладки в ПЛК можно сымитировать работу или отвал нужных датчиков без их подключения для проверки алгоритмов вида "...если давление по вводу в течение 5 минут ниже уставки, то..."

    ...а иначе и говорить не о чем? Как же вы все пишете программы без отладки и стресс-тестирования-то?
    Ведь в разработке под компы это норма - когда другая тестировочная программа подключается к первой и создаёт для неё имитацию нажатий мыши, клавиатуры и разные сценарии работы, при помощи которых выявляются баги!
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

Похожие темы

  1. При перепрошивке сдохло ПР114
    от vnkorol в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2016, 05:03
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 15:11
  3. как найти причину самосброса?!
    от EFrol в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 16:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 10:25

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •