Ничего не понял, но ранее выкладывал элементарный реальный (а не бла-бла) тест со всеми выходами и подушкой.
Всё норм.
Исходная проблема - внешняя.
Ничего не понял, но ранее выкладывал элементарный реальный (а не бла-бла) тест со всеми выходами и подушкой.
Всё норм.
Исходная проблема - внешняя.
Cs-Cs так вы же все это делаете специально, чтобы создать проблему там, где ее не должно быть... Кстати чем дело то закончилось, напомните?
Ага. А вы, видимо, умышленно не делаете, чтобы потом создать проблему в районе города или пригорода.
У меня-то косяки вскрываются на испытательном стенде. Ха-ха-ха.
Кончилось тем, что именно у моей партии оказалась бракованная деталька, никак не связанная ни с релейными выходами, ни с нагревом, ни с питанием проца, ни даже с самим ОВЕНом. ОВЕН всё поправил и, сделав выводы, переработал технологию производства.
Поэтому горе вам, экспертам по GND, разводке аналоговых сигналов и тестированию ПЛК на работающих объектах.
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
Cs-Cs ну так если бы вы своими тестами не гоняли так жестко ПЛК и не монтировали его в ограниченном пространстве, то возможно и не заметили бы этого? Тут вам больше Овен должен спасибо сказать, да еще и пузырь поставить...
Cs-Cs облажался со своим тестом и упорно не хочет этого признать. Но то, что у него сдохло , как он сам написал, 2 ПЛК говорит само за себя. Мораль - не пытайтесь повторить то же самое.
Последний раз редактировалось IVM; 28.11.2022 в 12:42.
Ну незнаю облажался или нет... но вполне допускаю что действительно в производстве овен что-то не так было. Да наверное испытывать прям так жёстко как КС никто никого не просит, но отчасти конечно это полезно. Хотя скажу в поддержку овен что плк их достаточно хорошо работают и в жару, и в холод, и в пыли на угольных разрезах.
Ага, щаз! Не стоит обезьянничать и закидывать тех, кто выделяется из общей массы УГ.
На всех остальных проектах (и на этом, потом), тесты проходили по 2-3 недели. В смысле, что щит стоял со всеми включенными выходами так. И на ПЛК110 и на СПК1хх.
Поэтому все попытки извратить ответы не засчитываются. И так же фишечки про тепло и про прочее.
И даже, конкретно для IVM про снабберы: после того как ОВЕН поправил прошивку, другой щит на Мх210 прекрасно себя чувствует.
А тем, кто не тестирует свои изделия - стыд и позор. Хотя даже в СССР во всех шкафах была кнопочка "Проверка ламп", с которой я и стащил идею тестов.
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
Cs-Cs не, просто обычно доверяешь производителю (читаем мануал, сколько сверху можно, сколько снизу, какая мощность БП нужна и т.д.), ну это не про Овен видимо но если они исправили, то зачет им...
кстати, я вот ни разу не щитовик, отдал однолинейку людям, ожидаю адекватный результат, а тут вот отдал, а мне щит на 8 с лишним метров длиной намалевали. Пришлось голову приложить и с другими ужали его до 4,2 метра. Вот спрашивается, на кой я должен тратить свое время на чужую работу?
Вот так и тут, почему покупая оборудование какой-то компании у меня должна болеть голова, а не сдохнет ли оно, будучи поставленное согласно документации?
Последний раз редактировалось melky; 28.11.2022 в 14:36.
Отвечаю:
1. Лапшу буду вешать: среди вас всех тут это принято.
2. У меня перегревался DC/DC-преобразователь на плате SOM. Процессорного питания. При чём тут питание катушек реле? Оно же не от процессора идёт?
3. Про снабберы и прошивку речь шла про модули Мх210. Здесь это упомянуто в ключе "...половина советов - вредные или некрасивые".
4. Почему идёт передёргивание слов про "нельзя включать все выходы одновременно"?
5. Почему идёт передёргивание слов про какие-то испытания, согласно которым я умышленно ломаю ПЛК?
а) Такие тесты я делаю над каждым проектом и обязан это делать согласно принятым в моей компании бизнес-процессам. Это вскрывает косяки на этапе отладки, а не на объекте после введения в эксплуатацию.
б) ОВЕН понял причину поломок и доработал схему так, чтобы снизить их вероятность. И отблагодарил, конечно. Это типа Bug Bounty, что тут не так?
melky Почему вместо цифр начинается человечность? Доверие какое-то... нужен язык цифр.
В моей ERP/CRM-системе на базе 1С ведётся учёт случаев брака и ремонта оборудования. Я достаю нужные цифры и делаю выводы на их основании. Доверие и прочие термины здесь не стоит применять.
Касательно тестов
Тестирование собранного проводится на:
а) Работу всех цепей
б) Перегрев
в) Нагрузочную способность
Тестирование силовых вводов проводится эумляторе генератора с автозапуском и инвертора с зарядом-разрядом АКБ и сигнала "Батареи разряжены".
Планируется доделать эмулятор так, чтобы можно было имитировать "дёрганье" (случайно включение-выключение) фаз вводов, периодический отвал/сбой генератора и инвертора. Скорость этого должна регулироваться крутилкой так, чтобы можно было дёргать фазы раза три в секунду.
Тестирование данных проводится тем, что при помощи режима отладки в ПЛК можно сымитировать работу или отвал нужных датчиков без их подключения для проверки алгоритмов вида "...если давление по вводу в течение 5 минут ниже уставки, то..."
...а иначе и говорить не о чем? Как же вы все пишете программы без отладки и стресс-тестирования-то?
Ведь в разработке под компы это норма - когда другая тестировочная программа подключается к первой и создаёт для неё имитацию нажатий мыши, клавиатуры и разные сценарии работы, при помощи которых выявляются баги!
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net