Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли заменить TOP233PN какой нибудь другой?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли заменить TOP233PN какой нибудь другой?
Не могут найти, нет в магазинах
Сам по себе перестал работать ТРМ200. Вскрытие показало: сгорел фильтр, диодный мост, взорвалась микросхема TOP232P. Плата покрылась копотью. Так как конструкцией предохранитель не предусмотрен, то, вдобавок сгорели печатные проводники от сетевого фильтра до колодки подключения. Итог: фильтр и диодный мост установлены новые, микросхема тоже, однако запуска нет. Включил через лампочку, она мигает. Блок пытается запуститься, но срабатывает защита. По осциллографу в первичной обмотке есть импульсы запуска, формируемые микросхемой, но на выходе трансформатора нет даже намека на напряжение во вторичных обмотках. Проверено осциллографом. На входе С имеется напряжение порядка 5,35 В. Все детали проверены: целые.
Вывод: по-видимому, межвитковое замыкание в трансформаторе. Хотя все обмотки звонятся, обрывов нет. Есть ли моточные данные трансформатора?
Добрый день! Напишите, пожалуйста, на rem@owen.ru
Продукт менеджер направления СПУ
Добрый день. Решил поднять тему, так как получил несколько ПЛК150-У-L "для детского творчества".
При включении загорается лампа питания ПЛК не пищит и не загружается, хотя если пересобрать на плату с БП с другого ПЛК все работает.
Конденсаторы не вздутые на TOP233PN генерация есть. Первоначально на всех полученных ПЛК были проблемы с аккумулятором (с 2012 года лежали в ЗИП на складе не включаясь), но после замены сначала все заработали, а потом один перестал запускаться.
Может за почти 2 десятка лет эксплуатации у кого-нибудь есть схема БП или хотя бы разъема XS1 платы питания сравнить и посмотреть напряжения. Явно сломанных элементов на плате нет.
P.S. Правлено. Конечно же аккумулятор, ошибка при написании поста.
Последний раз редактировалось bfg2025; 11.02.2025 в 14:23.
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Получилось запустить пропаяв разъемы, возможно поддернул когда разбирал для пайки аккумулятора, но есть другая напасть.
Контроллер, если следить по терминалу по терминалу загружается, доходит до загрузки программы а дальше ему что-то не нравится и он зависает на сканировании
make req at .... ждал несколько часов, он гоняет запросы по кругу и не отвечает, реагирует только на кнопку перезагрузки.
Лог приложил может у кого было подобное.
ПЛК150 .txt
правда при загрузке программы есть такой кусочек вызывающий подозрение
==========
Loading PLC core completed!
Start CoDeSys initialization secuence
LZS initialization susesful
Try to open boot project...
Loading boot project...
at 202a36b8, s=8192
delete 202a36b8
delete 202836b4
InitModule_PID...
**** ERROR: Loading parameter manager info ****
Try to parse module Id=1
at 202d8a9c, s=12
at 202d8aac, s=32
.............
.............
==============
Последний раз редактировалось bfg2025; 11.02.2025 в 18:29.