Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 14 из 14

Тема: пид-регулятор Pid_3pos_im_anr

  1. #11

    По умолчанию

    Регулятор выдает мощность от -100 до плюс 100.
    Вам нужно брать отрицательную составляющую... например блоком max - на первый вход значение с ПИД регулятора, а на второй 0.
    Ну а дальше к нужному Вам значению привести

  2. #12

    По умолчанию

    николаев андрей, у меня с блоком Max пид-регулятор работает в режиме нагревателя, значит в режиме холодильника пид-регулятор будет работать с блоком Min (на первый вход блока подается значение с пид-регулятора, а на второй вход блока - 0)??

  3. #13

    По умолчанию

    Да, прошу прощения. min

  4. #14

    По умолчанию

    lpv22, извините, а как можно управлять холодильником пид регулятором?
    Компрессор (если это не какойто Элемент Пельтье) управляется чисто дискретно, вкл/выкл, могут быть перепуски различные(тоже дискретные). при этом только тэн управляется пид регулятором ,от 0 до мах, как с включённым компрессорам, так и выключенным...

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •