  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Когда пропадает связь по Ethernet дерните питание ПЛК, а потом через USB в ПЛК-браузере посмотрите какой IP задан.
    Настройки Ehternet порта находятся в файле local_addres.dat. Можете скопировать этот файл через USB средствами Codesys, и посмотреть что там.
    В том-то и дело, что все функции, кроме загрузки, через Ethernet работают. Вот выудил local_addres.dat.
    EMAC=E4:1E:0A:00:AD:E4

    IP=C0:A8:32:5C

    GATE=C0:A8:32:01

    MASK=FF:FF:FF:00

    DNS=08:08:08:08

    DNS=08:08:04:04

    DNS=00:00:00:00

    DNS=00:00:00:00

    DHCP=0

    Мне вот интересно. Дайте, пожалуйста, пример таких "неправельных" настроек винды и CDS, при которых бы ВСЕ РАБОТАЛО, кроме прямой загрузки.

    Пользовательское приложение ведь работает.
    Все сетевые переменные передаются системой через UDP.
    B ModbusTCP четко работает.
    И CDS подключается к нему мгновенно.
    Загрузка загрузочного проекта - мгновенно.
    Загрузка/выгрузка файлов - легко.
    Старт/Стоп приложения - без проблем.
    А вот просто "Загрузка" и загрузка при подлючении - нет пинга и все.
    Последний раз редактировалось EFrol; 23.11.2022 в 13:34.

Похожие темы

  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:02
  2. Замена ПЛК110-60 [М01] на новую линейку ПЛК110-60 [М02]
    от RomanKuzmin в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.10.2016, 09:36
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •