После изменения адресов на 0, 2, 4, 6 в ПЛК, должны читаться все 4.
А для правильного отображения, последнюю настройку в UMD (универсал модбас девайс) возможно придётся поставить Native.
зы: И ещё, заданные переменные в конфигурации di1, do1 и так глобальные, не надо повторять их в программе PLC_PRG (тут они локальные). Иначе переменные входов, выходов не будут работать в программе и наоборот.1 Локольные переменные.jpg