Просьба проверить нумерацию регистров.
В папке, которая называется "Файл конфигурации OPC сервера", она начинется с нуля: 0, 2, 4, 6
А в проекте ПЛК начинается с единицы: 1, 3, 5, 7. Если моя догадка верна, то в последнем случае ПЛК пытается читать регистры 7-8, а при нумерации с нуля их будет 0...7.
У самого ПЛК там есть в ветке Modbus флаги ошибок "Last address" и "Last error". Если бы читалось всё верно, то "Last error" был бы равен нулю. А тут, скорее всего, будут какие-то другие значения, указывающие на ошбки.