    Просьба проверить нумерацию регистров.
    В папке, которая называется "Файл конфигурации OPC сервера", она начинется с нуля: 0, 2, 4, 6
    А в проекте ПЛК начинается с единицы: 1, 3, 5, 7. Если моя догадка верна, то в последнем случае ПЛК пытается читать регистры 7-8, а при нумерации с нуля их будет 0...7.
    У самого ПЛК там есть в ветке Modbus флаги ошибок "Last address" и "Last error". Если бы читалось всё верно, то "Last error" был бы равен нулю. А тут, скорее всего, будут какие-то другие значения, указывающие на ошбки.
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 22.11.2022 в 23:24.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell