Цитата Сообщение от stesel Посмотреть сообщение
Есть вариант что где-то пробивает провод датчиков, попробуйте по одному отключать датчики. Если на каком-то моменте оставшиеся датчики нормализуются, значит дело в этом отключенном датчике. Если в схеме есть ещё приборы, попробуйте запитать ПР от другого БП. У меня было примерно такое с термопарами и модулем ПРМ3 - при нагреве до высоких температур датчик начинал скакать. Оказалось в схеме был прибор без гальванической развязки, который заземлял питание 24В общее для него, ПР и ПРМ, а при высокой температуре термопара пробивала на корпус, на землю.
Ок, буду пробовать варианты с заменой БП на полностью изолированный от основной схемы. Сопротивление перетока на землю от всех проводников ~12-30МОм, по идее достаточно для изоляции, если опять же, мультиметры не врут.

Есть ещё идея последовательно поставить кондёр в линию, на ~0,1мкФ, для гашения колебательного контура, возникающего именно в процессе работы. Но всё это смогу ещё раз перепроверить чуть позже, пока удалён от объекта.