Не, не эти границы. А те что в свойствах входа появляются когда на него тыкаешь - нижняя и верхняя граница измерения. Оставить по умолчанию 0 и 100 может?
11.png
Вообще, у Вас сопротивление правильно измеряет? подключите обычный резистор что ли?
Не, не эти границы. А те что в свойствах входа появляются когда на него тыкаешь - нижняя и верхняя граница измерения. Оставить по умолчанию 0 и 100 может?
11.png
Вообще, у Вас сопротивление правильно измеряет? подключите обычный резистор что ли?
Последний раз редактировалось stesel; 15.11.2022 в 17:35.
Вы про настройку входа?
Снимок экрана 2022-11-15 232346.png
Хм, с простыми резисторами на входах подберу, поиграюсь
судя по скрину, у Вас сбиты настройки масштабирования. У Вас вход настроен на измерение сопротивления, а Вы переназначив границы масштабируете диапазон. Другими словами, если сопротивление равно нулю, вход выдает в Вашем случае "- 25". Как там верхнее значение не очень понятно, но судя по тому что по умолчанию стоит 100, то можно предположить что это при 300 кОм. Хотя думаю что возможно верхнюю границу нужно ставить 300000. В общем Вам это не нужно, Верните к заводским значениям если затем используете макрос преобразования, или выставьте тип Вашего датчика вместо 0..300кОм и уберите макрос, снимайте температуру сразу с входа.
Последний раз редактировалось stesel; 16.11.2022 в 00:31.
В общем, если подкинуть на входы резисторы, то в дефолтном 0-300кОм режиме всё как по омметру, совпадает. Отдельно, вынув из ПРки колодку, проверяю линии датчиков NTC - всё как должно быть, (пусть, к примеру 7000-8000Ом). Втыкаю колодку в ПРку, сбрасываю настройки входов на дефолт, и на входах не то (от 10,5кОм до 18кОм). Увеличиваю верх диапазона до 300 - да хоть до 30000, 300000 - разницы всё равно нет, значения остаются те же самые.
Может помимо заливки прошивки, надо ещё и дёргать прибор по питанию для смены режима работы входов?
Есть кто-то, кто уже прописывал датчики NTC и Pt100 на входах? И как в новой прошивке выглядит рабочий вариант настроек для измерения сопротивления входов без преобразования значений?
Ничего не меняя в настройках входов после установки резисторов, втыкаю колодку с подключенными линиями термисторов в ПРку, и получаю изменение значений на входах.
А потом уже начинается паника в стиле - "может диапазон фильтра поправить? во, похожие на нужные значения пошли, только запятая не там, может нолик добавить/убрать?"
А есть какое-то математическое выражение, описывающее обработку в формальном виде? Для анализа было бы неплохо его разобрать в том же экселе, с подстановкой примеров и получающимися результатами
Снимок экрана 2022-11-16 121813.png Снимок экрана 2022-11-16 121829.png Снимок экрана 2022-11-16 121849.png Снимок экрана 2022-11-16 121905.png
Вот, к примеру, настройки входа AI7 с обработкой, и AI8. Датчики одного типа, по омметру у AI7 8029 Ом, у AI8 8016 Ом.
В моей логике, при таких диапазонах настроек значения сопротивления после обработки должны различаться как минимум втрое, то есть, к примеру у AI7 Омы должны выходить как есть, а у AI8 примерно как 1/3 от входящих значений.