Менеджер по продукту | Owen Logic
email: soft@owen.ru
А может кто-нибудь рассказать, какие такие хитрые фичи можно сделать с помощью этой кнопки Безымянный.jpg?
В справке цикл - опечатка. REPaet.png
Коллеги, выпустили обновление 2.1.310 и 2.2.311 !
Обновления
1. Встроенное ПО прибора ПР102 v2.35:
Исправлена ошибка циклической перезагруки прибора.
2. Встроенное ПО прибора ПР200 v2.34;
3. Встроенное ПО прибора ПР200-х.8 v2.34:
Расширен диапазон параметра "Константа ячейки датчика" входа CDM до диапазона "от 0.01 до 2".
Исправления
1. Ошибка обновления на 32-разрядной версии Windows;
2. Исправление распространяется на текущую версию Owen Logic при обновлении до старшей версии.
3. Ошибка открытия проекта у некоторых пользователей.
Менеджер по продукту | Owen Logic
email: soft@owen.ru
Уже жаловались на баг. Но видно разработчики пропустили. Пожалуюсь теперь и я.111.jpg Честно, напрягает. Был бы единичный случай, а то очень частый. Чтобы убрать вопрос о версии, то сегодня утром обновился. Причем висит коммент поверх всех окон. Даже если запущено другое приложение.
Последний раз редактировалось Игорюня; 11.11.2022 в 14:21.
Уже добавили это предложение в бэклог
Менеджер по продукту | Owen Logic
email: soft@owen.ru
Доброго дня.
Проект отопления, собранный на ПР102, с прошивкой 1.17, и отработавший год без замечаний, после переезда на 2.2.311 перестал нормально читать датчики температуры PT100 и NTC3435.
Обработка сырых данных 0-300кОм строилась на блоках (Pt100)2v и NTC. Сначала стал грешить на датчики и линии. Поварил, откалибровал, сверил архив - опорные значения за год стабильны, разбег не более 1%. Линии до ПРки вместе с датчиками также показывают корректное значение сопротивления, считая вручную и на эмуле при вбивании значений сопротивления получаю то что должно получиться.
Проблема в обработке значения аналогового входа ПРки. При попытке заменить обработчик AI c сырого резистивного на NTC3435 вводные значения также кривые, идёт тотальное завышение сопротивления. Отключать входы, перешивать в дискретном режиме, а затем возвращать в аналоговый тоже пробовал.
Нужен какой-то явный задатчик в настройках режима резистивных входов - "Не делать нихрена с поступающими значениями сопротивления, просто отдать их программе в том виде, в каком они пришли по проводам".
Как быть? Это глюк, или новая фишка обработки входящих данных?
Последний раз редактировалось FireLizzard; 15.11.2022 в 02:12.