Тема: МВ110-224.8А - защита от переполюсовки и КЗ в режиме 4..20 мА

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Не понимаю, как данные использовать. Вот в характеристиках ПД100 написано: "Сопротивление нагрузки 0… 1800 Ом". Какое значение подставлять в формулу Rогр = Rн - Rи?
    По графику, для 24В получаем Rн=700 Ом
    тогда Rогр = Rн - Rи = 700 - 50 = 650 Ом, берем стандартный 620 Ом
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    По графику, для 24В получаем Rн=700 Ом
    тогда Rогр = Rн - Rи = 700 - 50 = 650 Ом, берем стандартный 620 Ом
    Понял, спасибо!

Похожие темы

  1. Защита памяти у модулей МВ110-224.8А
    от Спорягин Кирилл в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 15:15
  2. Защита входов МВ110-8А
    от Feld_eger в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 11:34
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 13:59
  4. Защита МВ110-224.8А от высоких значений тока
    от shiroki в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 13:59
  5. защита мв110-220.8ас от превищение напряжение.
    от andrush в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 18:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •