Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
ссылка на архив

https://disk.yandex.ru/d/rcV1kGp_gLkSEA
Я вижу, что вы в курсе про баг с тем, что при настройке в CODESYS шлюза Modbus TCP/Modbus RTU галочка Автоподключение в мастере не работает.
Но ошибку надо сбрасывать не на уровне узла MKON, а на уровне вложенных в него Modbus Slave COM Port.

Для начала предлагаю исправить этот момент.

Если ситуация не изменится - попробуйте оставить на линии RS только один из неопрашиваемых в данный момент слэйвов - например, МК110.
Будет ли корректно работать обмен в этом случае?