Показано с 1 по 10 из 11

Тема: ПР200 и датчики температуры

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #2

    По умолчанию

    На счёт ПТ100, схема должна быть 3 или 4 проводная, на ПР200 у входа 2контакта, какая тут будет точность, ПР200, это не прибор для измерений в принципе. Если использовать макрос для ПТ100, надо подбирать R провода, для приемлемых показаний или использовать нормирующий преобразователь с выходом 4-20mA.
    Производитель рекомендует ПТ1000, лучше чем ПТ100, но хуже преобразователя.
    Для второго датчика нужен макрос для него или опять норм. преобразователь, если найдете для этого датчика.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.10.2022 в 10:34.