Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
Мы устраняли подобную ошибку, можно попробовать обновить ОРС.
Также можно попробовать сделать тестовую конфигурацию на 32 тега и проверить на ней.

Также если вы не используете упаковку-распаковку, то можно установить флаг "Не передавать данные обратной связи" - это исключит возможность передачи значений из скады не по команде оператора.
Нет, распаковка в самой скаде не используется (точнее сделана на уровне OPC).

Да, можно пожалуй тестовую конфигурацию на 32 тега сделать, но не хотелось бы переустанавливать ОРС и MasterScada.

По поводу флага "Не передавать данные обратной связи" - эти команды используются для дискретных тегов, представляющих собой "переключатели с фиксацией".
Состояние этого тега может изменяться не только по команде скады, но и действием программы ПЛК. Если команда не будет знать текущее состояние тега она не сможет корректно изменить его состояние.