Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
Привет Василий возможно киповцы (я отдавал на эксперименты в теплосеть) поставили перемычку для установки заводских параметров МВА8.
перемычка нипричем...
слов нет, одни выражения! очень жалко потерянного времени...

проблема была в следущем:
если в правильно запрограммированый МВА8 залезть конфмгуратором, то он переключается на овеновский протокол, независитмо от выбранного протокола, что и происходило... я устанавливал модбас-рту, записывал, перегружал питанием - проверял как все прописалось - и получал неработающий модбус.
если не использовать конфигуратор, все работает без проблем!