Тема: MVA8 и modbus-rtu

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Привет Василий возможно киповцы (я отдавал на эксперименты в теплосеть) поставили перемычку для установки заводских параметров МВА8.
    перемычка нипричем...
    слов нет, одни выражения! очень жалко потерянного времени...

    проблема была в следущем:
    если в правильно запрограммированый МВА8 залезть конфмгуратором, то он переключается на овеновский протокол, независитмо от выбранного протокола, что и происходило... я устанавливал модбас-рту, записывал, перегружал питанием - проверял как все прописалось - и получал неработающий модбус.
    если не использовать конфигуратор, все работает без проблем!

  2. #2

    По умолчанию

    блин, действительно, а не сделать ли чтоб модбас не сбрасывало, или если и сбрасывало, то хоть писало бы что установлен протокол овен и чтение происходит в утилите по этому протоколу, шопопало короче

  3. #3

    По умолчанию

    гм, вы меня извините, конечно.. руководства по эксплуатации мы, видимо, сами для себя пишем.
    на 31 странице, в разделе 6 написано, что конфигуратор переводит прибор на протокол овен. и сказано, как надо работать!

    прочитать руководство - 2 часа максимум. вместо нескольких дней никому не нужной борьбы.

  4. #4

    По умолчанию

    Есть проблема! ПЛК100 опрашивает МВА8 (Owen (master) --> float Varible + time (Listen) в CoDeSys), при исключительной ситуации (обрыв, к.з и т.д) зависает последнее корректное значение! Блок DECODE_FLOAT вообще ни каких кодов ошибок не выдает. Пытался опрашивать по Modbus (Master)--> MVA8, вообще нет связи с МВА! Пытался искать на форуме и в инете информацию, к сожалению, полной картины не представляю, как корректно подключать МВА к ПЛК в CoDeSys, чтобы получить коды ошибок и вообще хотелось бы все нюансы понять (совместимость версий прошивок приборов). Где найти подробную информацию по данной теме?

  5. #5

    По умолчанию

    Вся информация на форуме есть, но может быть действительно немного разрозненная.
    1. Для опроса по ModBus не используйте шаблон МВА8 - добавляйте Universal ModBus Device и вперед (пример в разделе примеры программ и полезности).
    2. Для ОВЕН - в Мастере ОВЕН есть 2 параметра - последний адрес и последняя ошиба (до опроса параметров). В ней ошибка будет выведена.