    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    .. С чтением битов не понятно, делаете запрос в 3 бите, получаете ответ в 13 бите (19 DEC) ? Что такое в запросе total high bit - 00 и total low bit - 08 ?
    Тут издеваются?
    С 3-его бита попросили 8штук битов.
    8 штук битов и приехало: 13h = 00010011b

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Тут издеваются?
    С 3-его бита попросили 8штук битов.
    8 штук битов и приехало: 13h = 00010011b
    Откуда там могут быть три включенных бита, если с 3 бита по 10, задействован только 9 бит? 1 Чтение с 2 по 10 бит.jpg
    С 0 по 7 задействовано только 2 бита.
    Не ругайтесь, просто хочу понять как работает это китайское изделие. А опыта нет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.10.2022 в 17:44.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Откуда там могут быть три включенных бита, если с 3 бита по 10, задействован только 9 бит? 1 Чтение с 2 по 10 бит.jpg
    С 0 по 7 задействовано только 2 бита.
    Не ругайтесь, просто хочу понять как работает это китайское изделие. А опыта нет.
    А если вручную подать запрос? Как правильно написать. Потому что, что я написал у меня err255 в блоке чтения 02 функцией.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Сниффером просмотрел что отправляет сервер мастер скады и ПЛК
    Мастер скада
    01 02 00 1d 00 01 29 cc

    ПЛК
    01 02 00 1d 00 08 e9 ca

    в принципе понятно там 1 бит, а тут 8 бит.

    Но Плк в конфигураторе не может конкретно с одного бита считать.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.