Тема: ПЛК 154 + ModBus проблема

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #7

    По умолчанию

    В биб-ке вы используете WrCoil: MB_WR_SNG_COIL; (*функция 5 - запись еденичного дискр вх. бита*)
    то есть бит записываете, а где чтение бита функцией 0х01 ?
    На вашем месте я бы начал с конфигурации и разобрался чем чтение, запись битов отличается от чтения, записи регистров.
    И сколько надо прочитать регистров, в которых 32 бита ( и зачем вы читаете 31 регистр?)
    Как разложить регистр на биты и из битов собрать регистр.