С версиями устройств все правильно.
Скорее всего, проблема на физическом уровне (например, перепутали A и B) или не совпадают настройки обмена в ПЛК и модуле.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Навскидку:
1. ID COM-порта в CODESYS должен быть равен 3 в вашем случае.
2. Скриншот из конфигуратора МВА8 вы не выложили, но я подозреваю, что там режим контроля четности - NONE, а у вас в CODESYS выбран EVEN.
3. Запросы странные. Регистр 0 недоступен для записи. В регистре 0x002D расположено циклическое время измерения входа 8. Судя по предыдущему вопросу - вы хотели считать значение этого входа в виде REAL - тогда вам надо 0x002E указать.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 29.09.2022 в 21:11.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Афигеть, все сделал, как вы написали - сразу заработало... )) Сразу видно гуру
В вашем случае порядок байт прямой - т.е. индексы массивов будут совпадать (...^[0]---->MOVE---->abySwapBytes[0] и т.д.).
Обратите внимание на синюю букву М на первом скриншоте - см. здесь:
https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post305691
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
А СПК207 трассировку тоже не поддерживает как и тренд?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
При компиляции ошибок нет, загружаю с трассировкой такая ерунда появляется... удалю ее - все хорошо...
1.png