Навскидку:
1. ID COM-порта в CODESYS должен быть равен 3 в вашем случае.
2. Скриншот из конфигуратора МВА8 вы не выложили, но я подозреваю, что там режим контроля четности - NONE, а у вас в CODESYS выбран EVEN.
3. Запросы странные. Регистр 0 недоступен для записи. В регистре 0x002D расположено циклическое время измерения входа 8. Судя по предыдущему вопросу - вы хотели считать значение этого входа в виде REAL - тогда вам надо 0x002E указать.