Версия OL 2.1.304.0
Для ИПП120 набираю переменные КТР121.02.41
1. Сетевое устройство назвал в окошке ввода ИМЯ "КТР121.02.41", но в левом окошке ниже названия интерфейса RS-485 в названии отображается запятая вместо второй точки "КТР121.02,41"
2. И самое главное - ввожу все параметры, в том числе и пересекающиеся области - битовые входы/выходы как слова, так и биты.
Применительно к КТР121.02.41 спокойно вводятся слова и биты при условии отсутствия записи, но если разрешается запись в регистр, то программа считает пересекающимися области слова cmd_1 word 532 write и бита net_Start bool 532.0 write
но стоит убрать возможность записи слова cmd_1, оставив только чтение, как ошибка уходит




Ответить с цитированием