Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
Request
00:07 [10][10][00][00][00][02][04][00]
08:0F [00][3F][80][B3][C3]
Response
00:07 [10][10][00][00][00][02][42][89]
Все прекрасно записывается и щелкает.
И на следующем выходе тоже.
Request
00:07 [10][10][00][02][00][02][04][00]
08:0F [00][3F][80][32][1A]
Response
00:07 [10][10][00][02][00][02][E3][49]
ok. Работает. Релюшка щелкает.
Но по адресам из столбика 3 таблицы (групповое чтение параметров) читается нулевые значения. А по адресу из столбика 2 -правильные.

Код:
 
Request   [10][10][00][02][00][02][04][00] [00][00][00][22][4A]
Response [10][10][00][02][00][02][E3][49]

Request    [10][04][10][5A][00][02][56][59]
Response  [10][04][04][00][00][00][00][FA] [85]

Request   [10][04][00][02][00][02][D3][4A]
Response  [10][04][04][00][00][3F][80][EA] [D5]