Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Выложите скрины настроек входов, перезагружали ПЛК после изменения настроек? 1 Настройки ПЛК160.jpg
В ПЛК сделали загрузочный проект?
О каком конфигураторе ПЛК вы пишите?
Как подключаете и где вы смотрите значения -2,65е+36
И ещё интересно, как вы подключите термопару ко входу 4-20 мА.
Доброе утро.

Термопару буду подключать через нормирующий преобразователь.

Настройки входа следующие:
Настройки входа.PNG

Под "конфигуратором ПЛК" я имел ввиду "Конфигурацию ПЛК" в CodeSyS. То что на скрине как раз. В нем я значения и смотрел. А напряжение на клеммах мерил мультиметром.

На самом деле загрузочный проект не делал. ПЛК до сих пор пустой с завода. Я просто при подключении к ПЛК загружаю проект, когда CodeSyS предлагает сделать это и потом запускаю проект кнопкой F5.