Доброго времени суток уважаемые форумчане! Сначала о хорошем - все пять ТРМ 212 удалось запустить всё тем же способом, многократным программированием и сбросом в заводские установки(выполнялось на месте установки вручную; первоначальное программирование выполнялось на ПК в лаборатории); получили из ремонта ранее отправленный ТРМ 212(работает с ПД 100), за двое суток отказов не наблюдалось. Ситуация с этим ТРМ 212 странная, ремонтники отписались, что дефектов не обнаружили и посоветовали обращаться в службу поддержки; до отправки в ремонт его устанавливали на двух объектах с одинаковой конфигурацией оборудования - непредсказуемо и беспричинно уходил в отказ "error 5", меняли датчик(длина кабеля до датчика около 1,5м), уставки, коэффициент и время фильтра - положительного результата не добились. А тут вдруг без отказов двое суток... Теперь о грустном - отправили в ремонт пять ТРМ 212 и у всех неисправность выходного устройства(реле). Наводит на мысль, что неплохо было бы устанавливать другое реле(к примеру как в ТРМ 1), способное управлять 15-ти ваттным двигателем клапана КЗР "Аргонавт" без "посредников". Ждём ответа ремонтников, совета разработчиков, производителей и тех пользователей которые оказались в нашей ситуации.
С уважением: Vasessualy.