Судя по той информации, которую вы привели раньше, у вас две проблемы:не стабильная связь я имел ввиду, что в программе значок менялся с зелёного на восклицательный знак.
- некоторые каналы опроса настроены неверно (указан не тот код функции/адрес регистра/число регистров), и ПЧВ присылает ошибку ILLEGAL_<...>
- в некоторые случаях ПЧВ вообще не отвечает на запросы (RESPONSE_TIMEOUT) - это либо воздействие помехи, либо особенность ПЧВ (например, на некоторые некорректные запросы он не отвечает вообще)
Лучше отлаживаться поэтапно: подключите ПЧВ к ПК и опросите его OPC-сервером (например, MasterOPC Universal Modbus Server). Добавляйте по одного параметру и смотрите, в какой момент начнутся проблемы. Если начнутся - то разбирайтесь с настройками последнего добавленного параметра.
Выложите, пожалуйста, простейший проект (все, что не связано с трендом - удалите), на котором я смогу воспроизвести проблему.Ещё подскажите пожалуйста, при изменении тренда выскакивает ошибка.
Или давайте в понедельник (или другой будний день) утром свяжемся по TeamViewer и попробуем разобраться сразу с обоими проблемами.




Ответить с цитированием