Ну, я знаю. Только у аналоговых входов ПР200, значение в вольтах (0-10в), а у тензодатчиков в миллиВольтах.
Может конечно я чего-то не знаю и есть какая-то хитрость, то поделитесь.
Можно купить преобразователь сигнала тензодатчика в нормированный токовый сигнал.