после перемены мест подключения термопар к приборам, разница поменялась местами и выросла. теперь трм251 показывает на 20 градусов меньше, чем трм500 при температуре около 1450. милливольтметр показал разницу 200мкВ на термопарах. беседую с производителем термопар. но в трм500 таки не хватает параметра коррекции наклона характеристики.