Тема: Расхождение показаний ТРМ251 и ТРМ500

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    после перемены мест подключения термопар к приборам, разница поменялась местами и выросла. теперь трм251 показывает на 20 градусов меньше, чем трм500 при температуре около 1450. милливольтметр показал разницу 200мкВ на термопарах. беседую с производителем термопар. но в трм500 таки не хватает параметра коррекции наклона характеристики.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alek-epapu Посмотреть сообщение
    беседую с производителем термопар
    собственный опыт невелик, пока только тесеевские, тип ХА
    для них заявлено (ЕМНИП) 3 класса точности
    м.б. в этом собака порылась ? низкий класс ?

  3. #3

    По умолчанию

    и у меня тесеевские. производитель про 200мкВ ничего не говорит. молчит.